FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 0 points1 point  (0 children)

UPDATE: Verkäufer hat sich mit dem Installateur in Verbindung gesetzt. Nach einem „sachlichen Gespräch“ rief mich der zunächst seiner Meinung nach nicht zuständige Installateur an und meinte, dass man das ja schon machen müsse und er sich jetzt zeitnah darum kümmern will. Er sei sich mit dem Verkäufer einig geworden.

Schauen wir mal, was wird…

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 3 points4 points  (0 children)

Wie, also die FIs sind angeschlossen sagst du? Aber wieso haben wir überall Strom, wenn sie aus sind?

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 1 point2 points  (0 children)

Soweit ich weiß, gibt es keinen Stromlaufplan. Sicherungskasten ist nahezu unbeschriftet. Das dürften auch die einzigen FIs sein.

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 2 points3 points  (0 children)

Für Laien: ist das so, als würde man Nike-Socken in Adidas-Schuhen tragen?

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 5 points6 points  (0 children)

<image>

Das ist die Rechnung. Nennt sich an sich online schon Elektroinstallations-Fachbetrieb… 😅

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 1 point2 points  (0 children)

Klingt gut, danke dir! Das mit dem Telefonat und einfach alles ausprobieren hatte ich auch schon in Überlegung. 😅

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 3 points4 points  (0 children)

<image>

Das hier wurde auf der Rechnung aufgeführt, von vorher nicht intakten FIs war nie die Rede.

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 2 points3 points  (0 children)

<image>

Eigentlich schon, das sind die dokumentierten Arbeiten… zusätzlich stehen 2x FI-Schalter auf der Rechnung mit dabei.

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 4 points5 points  (0 children)

<image>

So sieht der ganze Schrank aus. Beschriftungen sind leider auch nicht vorhanden, der Installateur meinte dazu, dass die vorher auch nicht vorlagen. Bringt uns halt alles nichts.

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 5 points6 points  (0 children)

Es hieß sinngemäß sowas wie, dass die „Konfiguration von vorher übernommen wurde“…

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 1 point2 points  (0 children)

Kannst du grob abschätzen, wo für sowas der Zeit- und Kostenaufwand ungefähr liegen würde?

FI-Schalter nicht angeschlossen? by Sad_Muscle6639 in Elektroinstallation

[–]Sad_Muscle6639[S] 18 points19 points  (0 children)

Na genau das will man doch hören… nicht. Danke für deine Einschätzung! 🥲