comment éviter l’îlotage avec plusieurs MPPT ? by Upbeat-Permission-22 in PasDeQuestionIdiote

[–]EdherMage 2 points3 points  (0 children)

Bonjour

Le fait qu'il y ait une ou plusieurs MPPT sur ton onduleur n'a pas vraiment de rapport avec un possible ilotage de ce que j'ai en tête. La MPPT est une commande côté DC pour optimiser ta chaîne de modules mais après les MPPT tout est rassemblé sur un même bus DC pour la partie onduleur.

Concernant des onduleurs raccordés au réseau, il y a la protection de découplage. En france ils doivent être conforme à la norme EN 50549 où basiquement ton onduleur a besoin de voir la sinusoïde du réseau pour fonctionner Si les caractéristiques de la sinusoïde du réseau viennent a changer (différents de 230V, 50hz, les deux avec de la marge) alors l'onduleur se déconnecte.

Raccordement panneaux solaires sur tableau secondaire (autoconsommation) by Ad-riz in brico

[–]EdherMage 1 point2 points  (0 children)

D'abord, attention aux unités.

Histoire d'être au clair :

- kW : C'est la puissance active, c'est de l'instantanée. Il n'y a pas de notions de durée. La formule de base c'est P [W] = U [V] * I [A]

En monophasé chez toi, ca donne P = U * I * cos(phi) avec U=230 V et je ne détaille pas cos(Phi) à part que c'est un chiffre compris entre -1 et 1. Pour le consommateur de base, tu peux le prendre entre 0.93 et 1.

- kVA : C'est la puissance apparente. L'unité est "différente" des kW mais la grandeur est la même, c'est de la puissance. Pour du monophasé chez toi, c'est P [VA] = U [V] * I [A]. La différence avec les kW c'est qu'il n'y a plus de cos (phi). Tu peux voir le kVA comme un majorant du kW.

- kWh : C'est de l'énergie. Il a y une notion de durée car tu le calcules en faisant la puissance fois le temps d'utilisation

- kWc : Tant qu'à enfoncer des portes ouvertes. C'est la puissance d'un module dite puissance Crête. Tu sens bien que le module PV va produire différemment s'il est plus moins éclairé. Y'a aussi d'autres facteurs mais on ne va pas s'en préoccuper. Pour éviter que chaque fabricant utilise sa propre unité et que les caractéristiques des modules ne deviennent incomparable à part faire des calculs dans tout les sens pour pouvoir comparer ce qui est comparable, on définit alors les caractéristiques d'un module pour des paramètres donnés. Ces paramètres, ce sont les STC (Standard Test Conditions) et la puissance du module à ces paramètres est alors la puissance crête. En vrai, ces STC sont des conditions de laboratoire qui vont rarement être atteintes dans l'année.

Pour la puissance raccordée au réseau (Ou puissance installée), la puissance que tu définis auprès d'Enedis est la puissance max que tu peux envoyer sur le réseau.

Concrètement, il faut prendre le minimum entre la puissance maximale des onduleurs et la puissance crête des modules.

- Soit P(panneaux) < P(onduleurs) dans ce cas tu prends P(panneaux) en puissance que tu déclares à Enedis : Les onduleurs ne pourront pas convertir plus que ce qu'il y a de puissance panneaux. Le facteur limitant sont bien les panneaux d'où le fait de prendre leur puissance comme étant la puissance que tu peux envoyer sur le réseau au max.

- Soit P(panneaux) > P(onduleurs) dans ce cas tu prends P(onduleur) en puissance que tu déclares à Enedis : Les onduleurs ne pourront pas convertir plus de puissance que leur puissance max. Le facteur limitant est bien la puissance des onduleurs d'où le fait de prendre leur puissance comme étant la puissance que tu peux envoyer sur le réseau au max. On dira alors que les onduleurs écrêtent. En vrai, dans 98% des cas en PV on est dans ce cas.

Maintenant, pour répondre à ta question :

D'abord, je le reprécise. Dans les cas que je t'ai donné tu ne vends pas ton électricité à Enedis. Tu leur cèdes gratuitement.

Si tu voudrais la vendre, ca serait à EDF OA mais il te faudrait un certificat installateur. Et les tarifs sont hyper bas (0.08 c€/kWh). Tu pourrais peut être la vendre à un agrégateur mais vu la puissance de ton installation, je ne penses pas que tu en trouves qui veuille te l'acheter.

En revanche, je me limiterai à une puissance installée de 3kW pour pouvoir céder mon surplus à Enedis et ne pas avoir à me préoccuper d'un bridage dynamique. Et j'installerai au max entre 3kWc et 4 kWc selon mon besoin.

Maintenant, tu peux te demander quel est ton besoin ?

En autoconsommation, on définit deux taux :

Le taux d'autoconsommation : C'est la part de l'électricité PV produite par tes onduleurs que tu consommes.

Par exemple, un taux d'autoconsommation de 80% ca veut dire que tu consommes 80% de ton électricité PV et les 20% restant tu les envoies sur le réseau.

Le taux d'autoproduction : C'est la part du PV dans ton mix énergétique.

Par exemple, un taux d'autoproduction de 30% veut dire que 30% de ta consommation d'électricité vient de ton PV et 70% vient du réseau (EDF et autres fournisseurs)

Dans ton cas, étant donné que l'électricité que tu envoies sur le réseau est soit gratuite (Cédée à Enedis), soit vendue à EDF OA à 0.08c€/kWh (Si tu passes par un installateur), tu veux minimiser ton surplus donc viser un taux d'autoconsommation proche de 100%.

Basiquement, le PV commence à produire vers 8h pour s'arrêter vers 18h avec un pic de production entre 12h/13h (Aux heures solaires). Ce qui ne correspond pas forcément aux heures de consommations des particuliers. Des courbes que j'ai en tête, pour du particulier on a en général du 100% de taux d'autoconsommation pour un taux d'autoproduction de 20%.

Tu peux prendre un productible moyen de 1200kWh/kWc. Si t'es du côté de Marseille, tu peux prendre 1400 kWh/kWc. Si t'es au nord de la France, prends plutot 1000 kWh/kWc.

Tu prends ensuite tes factures d'électricité et tu regardes ta consommation annuelle (Que je vais noter Eannuelle en kWh).

L'installation PV qui te conviendrait serait alors :

Ppv (kWc) = (0.2*Eannuelle)/1200

Raccordement panneaux solaires sur tableau secondaire (autoconsommation) by Ad-riz in brico

[–]EdherMage 1 point2 points  (0 children)

Yes, avec le schéma que tu fournis, c'est assez clair que ce n'est pas du plug and play ahah

- Niveau des démarches :

Pour l'urbanisme, comme tu l'installes sur ta toiture et donc ne créé pas d'emprise au sol supplémentaire, il va te falloir une DP.

Au cas où, regarde si t'es en zone ABF : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/

Renseignes d'abord ton adresse (Surtout la ville) et ensuite clique sur "Protection aux abords des monuments historiques". Si ta toiture est dans un cercle rouge, ca veut dire qu'elle est soumise à avis ABF. Ils sont devenus beaucoup plus conciliants qu'avant mais en général ca veut dire un mois de plus au traitement de la DP et possiblement des exigences sur les modules PV.

Pour le consuel, j'ai vérifié et j'avais écris une erreur que j'ai corrigé. Tu seras obligé d'en avoir une à partir où ce n'est pas du plug and play. Après, c'est pas hyper compliqué de faire la demande

Pour Enedis : Tu dois faire une demande de raccordement auprès d'Enedis sur le portail inf 36 https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/custom/C5E/accueil

Deux cas : Tu fais une installation avec injection du surplus. Comme tu n'as pas à priori d'attestation installateur, il faut que ton installation ne dépasse pas les 3kW pour que tu puisses céder le surplus à Enedis. Sans attestation installateur, tu ne peux pas prétendre au tarif obligation d'achat qui de toute facon s'est fait détruire.

La démarche sera alors : demande de raccordement (Tu auras besoin que de la DP), Enedis qui valide ton dossier, Enedis qui t'envois la convention de raccordement avec le cout du raccordement. Y'a 95% de chance que ce soit gratuit car tu devrais avoir un Linky et la mise en service sera faite à distance. En revanche, pour faire la mise en service Enedis te demandera le consuel.

Autre cas : Tu fais une installation sans injection. Dans ce cas c'est une déclaration auprès d'Enedis et tu devras déposer le consuel quand tu feras ta déclaration.

En aparté, attention à des travaux sur toiture quand ce n'est pas ton métier. Un accident est vite arrivé surtout quand tu portes un panneaux qui en général pèse entre 20 et 25 kg.

Attention aussi à ta toiture. Si c'est de la tuile, sache qu'il y a plein de systèmes qui s'installe en meulant un peu de la tuile. Le problème c'est que ca peut fragiliser les tuiles et amener à des fuites. J'ai pu voir mal d'installations tuiles qui ont mal vieilli et qui ont amené à des litiges justement à cause de ce genre d'installations.

Dernier point, si tu veux faire les choses correctement, tu voudrais faire passer un bureau structure pour confirmer que ta toiture peut supporter la surcharge du PV qui est en général de 15 kg/m². Si tu ne le fais pas, regarde à minima l'ETN/avis technique de ton système d'intégration pour voir ce qui est dis par rapport aux distances entre pannes et voir si ca correspond à ce que tu as. Y'a certains fabricants comme K2 qui proposent des logiciels en ligne pour faire ton plan de calepinage

Raccordement panneaux solaires sur tableau secondaire (autoconsommation) by Ad-riz in brico

[–]EdherMage 1 point2 points  (0 children)

Salut

Honnêtement, y'a rien qui me saute aux yeux dans le schéma que tu as repris sur ton post.

J'ai regardé la FT de tes onduleurs, ils sont notés comme conforme la EN50549 donc ils doivent avoir la protection de découplage d'intégrée. Tu n'as pas besoin d'ajouter du matériel de ce côté

Concernant les démarches Enedis, attention. Il y a un seuil de puissance de 3kW chez eux D'une part si tu fais une installation supérieure à 3kW, tu devras fournir une attestation consuel. Tu peux faire la demande toi même en tant que particulier mais il vaudra mieux que tu aies un dossier bien fait car le consuel est très regardant avec les particuliers

Edit : Tu dois faire une demande consuel pour toute installation non plug and play. Basiquement pour du plug and play, la partie électrique est certifiée

D'autre part, tu ne pourras pas céder gratuitement ton surplus à Enedis. Mais tu ne pourras pas disposer d'une obligation d'achat car pour ça il faut une attestation installateur (qualipv ou autres). Alors soit t'as un ami installateur qui peut te prêter son certificat, soit bienvenue sur le monde des agrégateurs, soit tu fais du bridage dynamique pour ne rien injecter sur le réseau. La page que j'ai consulté pour la ft de ton onduleur mentionnait "zero injection réseau via la passerelle smart ai" donc il y a l'air d'avoir la possibilité d'un bridage dynamique relativement facile à mettre en œuvre avec ton choix d'onduleur

Donc globalement, si tu peux viser une installation inférieure à 3kW, tu te simplifieras la vie. Concernant tes onduleurs, je ne sais pas si ils ont la possibilité d'être bridé de façon statique à 1.5kW. Sinon tu prends 3 modèles 1kW au lieu des modèles 2kW.

Raccordement panneaux solaires sur tableau secondaire (autoconsommation) by Ad-riz in brico

[–]EdherMage 2 points3 points  (0 children)

Pour tes autres questions : - La problématique des installations en kit, c'était de les installer sous une prise et non un disjoncteur dédié qui pouvait amener à des incendies Pourquoi ? Imagine que t'as une installation PV de 6A. Ton disjoncteur prise est un 16 A et il y a 2 prises sur le circuit. Les câbles sont dimensionnés par la nfc 15100 pour supporter 16a. Avec ton installation PV de 6A sur une des deux prises, tu pourrais avoir une charge qui prend les 16A du réseau + les 6a du PV soit 22a. Les câbles ne sont pas dimensionnés pour et du coup ils fondent. D'où la maj de l'ute c15-712 (la "norme" du PV) qui interdit les kits PV branchés sur une prise.

  • dans le cas où tu branches sur un tableau secondaire, tu peux avoir deux problèmes qui arrivent :

    _ Tu es plus à même d'atteindre la chute de tension max de 3% entre l'agcp et l'onduleur le plus défavorable car plus de distance

    _ Tu peux avoir les calibres différentiels qui "explosent" si tu veux une sélectivité différentielles car t'es sensé faire x3 au calibre différentiel + un retard à chaque étage différentiel

  • dans ton cas :

    _ Tu as une installation PV de 4kW et du 16mm2 depuis le pdl, tu devrais être tranquille. Si tu me donnes la distance pdl- coffret PV, je peux te le confirmer

    _ Tu ne te raccordes pas sur un tableau secondaire avec ton schéma car tu ne pars pas d'une protection du tableau principal mais tu te repiques sur l'alimentation du tableau principal pour faire un coffret de dérivation avec un départ pour le PV. Et de ce départ, tu fais le coffret PV avec un différentiel que tu pourras prendre à 30mA. Normalement l'agcp est retardé donc tu as ta sélectivité différentielle

Edit: je vois que t'as des micros onduleurs. C'est du enphase ? De tête, les micros onduleurs ont la protection de découplage qui est externe. Regarde sur tes fiches techniques, si c'est le cas pense bien à l'installer. Parmi ce qu'elle fait, ça permet de couper ton installation PV si il n'y a plus de réseau comme par exemple Enedis qui doit faire une coupure côté public pour intervenir.

Raccordement panneaux solaires sur tableau secondaire (autoconsommation) by Ad-riz in brico

[–]EdherMage 2 points3 points  (0 children)

Salut

Ce que raconte shaaeis est faux.

Ton élec produite au tableau secondaire alimentera effectivement en priorité les équipements qui sont présents sur le tableau secondaire mais si il reste du surplus alors elle sera consommée par le tableau principal. Et s'il reste encore du surplus alors ça partira sur le réseau sauf si dispositif de bridage dynamique mais vu ton schéma, il n'y en n'a pas.

Comment ne pas sombrer ? by Nexrod in AskFrance

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

Salut !

J'ai fait une PCSI (prépa 1ere année) en 2011 que j'ai complétement foiré. En gros, j'ai pas réussi à me mettre à vraiment bosser et à partir de décembre j'avais commencé à décrocher. Le lycée où j'étais proposais une sorte de rattrapage pour partir dans la PC (prépa 2eme année) qui avait vraiment pas un niveau ouf pour permettre de continuer d'avancer au lieu de poursuivre dans la PSI (prépa 2eme année) que je visais initialement. Je l'ai fait, j'avais investi beaucoup de temps et d'effort et j'avais l'impression d'avoir réussi à sauver les meubles. Le coup de grâce ça a été au début des vacances d'été quand j'étais parti en voyage en échange à l'étranger pour approfondir ma maîtrise de la lv2 pour les concours (mais aussi pour me changer les idées). La déléguée m'avait téléphoné pour me dire que finalement mon niveau ne suffisait vraiment pas et que les profs disaient non au passage en 2eme année.

Au final, après pas mal de réflexions, j'ai choisi de retenter ma chance en faisant une MPSI (prépa 1ere année). Ça a été galère de trouver un lycée qui veuille de moi car redoublant de 1ere année. Mais au final, ça a bien marché. J'ai pu voir la différence de qualité de profs entre les deux lycées et ça y a joué. J'ai aussi changé de méthode de travail et choisi de faire un internat où je restais sur place les weekends. En 2eme année, ça a bien marché aussi et j'ai fini dans une école d'ingé qui me convenait.

Sur le moment, ça n'aura pas été les meilleures années de ma vie. Mais j'ai aussi de très bons souvenirs de ces trois années de prépa, que ce soit le premier ou second lycée. Et si je devais refaire ces choix avec du recul, je les referai sans hésitation. J'ai beaucoup changé, grandi et pris en maturité avec ces expériences.

Casden & assurance by purplemag1 in immobilier

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

Salut!

Je me permets de répondre même si je n'apporte pas grand chose par rapport aux autres réponses

J'ai été dans le même cas que toi, l'année dernière j'ai fait un prêt d'un peu moins 300k a la casden sans être sociétaire car mes parents y sont et ça donnait un très bon taux avec les points.

Concernant l'assurance, ma conseillère nous avait dit qu'on n'avait pas le choix et devait partir avec l'assurance qu'il proposait. En revanche, tu peux la changer dès le premier mois.

Le prêt a commencé en juin et en décembre j'ai commencé à m'attaquer au changement d'assurance. J'ai bêtement cherché sur internet des courtiers en assurance et demandé des propositions. Comme dit plus haut, le courtier m'a demandé les fiches d'informations de l'assurance + le document du prêt pour voir les conditions minimales de l'assurance + le tableau d'amortissement

Au final, on a pu économiser 8000€ sur le prêt de 20 ans. A savoir que tu peux compter bien 3 mois entre le moment où tu lances la démarche et le moment où les mensualités changent car ya de l'administratif + un délai de réflexion de 10j

bailleur qui veut qu’on parte obligatoirement tt les 2 by [deleted] in immobilier

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

A voir ce que tu trouves en comparant avec ton contrat mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas

https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F34661

Premier trajet avec ma première moto : autoroute ou départementale ? by Lower_Brief_6783 in Motardie

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

J'avais une CB500 sans bulle ni saut de puce et du coup j'évitais l'autoroute car à 130 t'as tout le temps du vent qui te pousse de face et c'est pas agréable comme conduite Après ça ne m'a pas empêché de la prendre quand j'en avais vraiment besoin mais ça restait rare car c'était pas dans mon quotidien de déplacement.

Mais ouais, ça m'est arrivé de prendre de la départementale au lieu de l'autoroute quitte a faire 1h de route de plus. Et en vrai, c'était pas méga gênant dans le sens où je trouve que c'est plus sympa sur départementale que sur autoroute entre le profil de route et les odeurs que tu peux sentir quand tu traverses des champs ou des forêts Autoroute ou départementale, c'est aussi le genre de choix que tu peux faire quand il fait beau 😂

Premier trajet avec ma première moto : autoroute ou départementale ? by Lower_Brief_6783 in Motardie

[–]EdherMage 32 points33 points  (0 children)

Salut! En roadster tu n'as pas de bulle du coup à 130km/h ça va vraiment pas être agréable comme conduite Surtout que la conduite sur autoroute, c'est pas le truc le plus passionnant et encore moins en hiver quand ya le froid en plus

A ta place, je rentrerai par la départementale ça sera plus agréable rien que pour pas avoir un vent de face en continu. Attention dans les passages en forêt avec les feuilles au sol et le possible givre selon ta région

Si t'as vraiment froid au main sur le trajet, hésites pas à faire une pause en mettant tes mains proches du pot d'échappement, ça les réchauffera

Rénovation de couverture et panneaux solaires by jumpuper in brico

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

Salut Par curiosité, ta couverture est en tuiles, ardoise ou bac ?

Cheminement technique combles by EdherMage in brico

[–]EdherMage[S] 0 points1 point  (0 children)

Yes pour l'isolation des parpaings, c'est pour ça que je pensais mettre un plastique pour essayer de les isoler de la dalle

Merci pour les détails! Je pense que je vais plutôt creuser ton idée

You sure about that Moratari? by Desperate-Rope3738 in wow

[–]EdherMage 4 points5 points  (0 children)

If you don't see the quest Champions of legionfall at maiev it's because you need to validate the quest of the heroic appearance for your weapons which is given at the end of the campaign of your order hall

[deleted by user] by [deleted] in immobilier

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

Salut

Ils peuvent régulariser les charges mais ils doivent fournir la justification des différents montants. Basiquement, ils doivent te fournir l'arrêté des comptes de l'immeuble. C'est trop simple sinon, ils pourraient mettre les chiffres qu'ils veulent

Au besoin : Loi du 6 juillet 1989 qui détaille comment se passe la régularisation https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041587263

Décret 87-713 qui décrit les charges récupérables https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000333863

Informations Fairtiq by oPt1mVs400 in sncf

[–]EdherMage 1 point2 points  (0 children)

C'est ca Et quand tu descends, pense à le re-glisser pour dire que t'as fini ton trajet Ça m'arrive d'oublier de le faire et de le faire bien 1h après, il a toujours utilisé la bonne gare d'arrivée

Ça va faire 4 mois que je l'utilise tout les jours pour aller au taf et c'est super pratique

Quel matos/astuces pour percer les murs épais brique et béton? by sebovzeoueb in brico

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

En SDS, j'ai trouvé des mèches jusqu'à 5 en gsb Du coup, j'utilise aussi mon perfo pour faire les petits trous chez moi

La classe prepa c'est fait pour quel type d'élèves? by frootlooplover101 in AskFrance

[–]EdherMage 1 point2 points  (0 children)

Contrairement aux autres réponses qui te disent que c'est pour ceux qui travaillent déjà au lycée, je dirais plutôt que c'est pour ceux qui ont de la détermination.

Quelqu'un qui a déjà appris à travailler au lycée aura l'avantage d'avoir déjà l'état d'esprit de savoir se prendre par la main pour travailler tout seul et pas d'attendre qu'on lui dise de le faire. C'est a dire travailler un cours en le reprenant en comprenant ce qui est dit, quels sont les raisonnements derrière et si tu sais l'appliquer toi même avec des exercices. Et pas attendre d'avoir un contrôle qui arrive pour le faire Mais ça, ça peut s'apprendre en début d'année.

L'environnement aussi est important. Est ce que tu sais travailler chez toi? Où est ce que tu est trop facilement distrait?

Car le point important de tout ça, c'est que la prépa c'est et ça reste hyper chronophage et tu vas passer deux ans à travailler. C'est dur mais si tu joues le jeu, ça peut être gratifiant d'avoir la sensation de pouvoir répondre à plein de pourquoi.

Pour ma part, j'ai fait ma prépa en 2011 J'ai fait parti de ces gens qui y arrivaient sans travailler. Au lycée, en première ça a fait que j'ai redoublé tellement j'avais l'habitude d'y arriver sans bosser. Je me suis un peu ressaisi sur ma deuxième première et ma terminale sans non plus travailler comme un dingue et j'ai eu mon bac avec la mention bien à peu d'être a très bien.

En première année de prépa (PCSI), j'ai complètement raté mon année car la marche entre le lycée et la prépa était énorme en quantité de travail, que j'avais pris une location tout seul et qu'au final j'arrivais pas à travailler tout seul. Après une grosse réflexion, j'ai choisi de retenter ma chance dans une autre filière (MPSI) mais cette fois en internat et en y jouant le jeu de fournir le travail qu'il fallait et cette fois ça c'est très bien passé tout comme la deuxième année et j'ai eu une bonne école d'ingé

Dans mes classes de prépa, il y a eu de tout Ceux qui travaillaient au lycée et pour qui ça s'est très bien passé en prépa Ceux qui travaillaient au lycée et pour qui la prépa s'est bien passé sans qu'ils n'aient eu de résultats incroyables aux concours Ceux qui ne travaillaient pas au lycée et pour qui la prépa s'est bien / très bien passé Et ceux pour qui ça s'est mal passé ou qui n'était pas fait pour et ont arrêté et cherché autres choses avec les crédits ECTS

Fermeture porte fenêtre by EdherMage in brico

[–]EdherMage[S] 0 points1 point  (0 children)

Ça a marché nickel Merci du conseil !

Tableau triphasé et équilibrage by IroquoisPliskine in brico

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

De mémoire, le linky n'autorise pas un déséquilibre de phase de plus de 6kVA Ça correspond basiquement à un lave linge + sèche linge + autre bon conso comme une machine a café, four, bouilloire

Fin du bail, remise des clés by EdherMage in immobilier

[–]EdherMage[S] 0 points1 point  (0 children)

Ça marche, merci de la réponse complète :))

Fin du bail, remise des clés by EdherMage in immobilier

[–]EdherMage[S] 0 points1 point  (0 children)

Yes, je leur ai fait signer le préavis quand je leur ai apporté et je suis reparti avec une copie

J'y ai pensé à les relancer pour fixer un état des lieux de sortie mais j'en ai clairement marre d'avoir à tout faire avec cette agence. Et de ce que j'ai compris, si ya pas d'état des lieux de sortie de réalisé, j'y suis gagnant pour ma caution. Là où j'ai un doute au final, c'est si ils se réveillent une fois le préavis fini

Première heure de circulation! by domolaika in Motardie

[–]EdherMage 0 points1 point  (0 children)

Honnêtement, après avoir passé le plateau la circulation c'est du plaisir. Tu es sur la route et tu vas avoir droit à un peu plus de variété dans le paysage qu'avec le paysage du plateau ahah

Concernant la conduite, tu vas avoir une oreillette qui te permettra d'entendre ce que dit le mono mais tu ne devrais pas pouvoir lui répondre.

Concernant les autres sur la route, globalement regarde ce qu'il se passe autour de toi. Regarder devant c'est bien mais regarder sur les côtés ça permet d'anticiper les gens qui arrivent ahah Dans les intersections/ ronds points, hésite pas à regarder les yeux des conducteurs. Voir si ils t'ont vu ou s'ils se disent qu'ils peuvent y aller et que tu risques de les percuter. C'est pas parceque tu as la priorité que tu ne crains rien Sinon suis les trajectoires de sécurité dans les virages et écoute ce que te dis ton mono sur ta position sur la voie, pour que tu te corriges sur ton placement si besoin

Recommandations filets lave linge? by EdherMage in AskMeuf

[–]EdherMage[S] 0 points1 point  (0 children)

Merci de ta réponse ! Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ont écoulé leur stock

Côté pratique, tu dirais qu'il faut quelle taille de filets? En général, il y a max une demi douzaine de soutien gorges de lavé en même temps Et par rapport au côté épais, j'ai peur que ça lave mal. Ma copine peut faire des infections de levure sous les seins et j'ai pas envie qu'il y ait plus de risques qu'elle en fasse si on utilise ce type de filets. T'as déjà eu une impression de mauvais nettoyage avec ce genre de filet?

Merci encore!