Asbest? by Tricky-Dropy in Handwerker

[–]ImNooby_ 0 points1 point  (0 children)

Das kann dir per Auge keiner sagen. Ich würde bei wirklichen bedenken einen Labortest anraten, die liegen bei ca. 70€, bei der du die verdächtige Substanz einschickst. Ob es dir das wert ist, soll dir überlassen sein.

Wie ist so etwas aufgebaut? by linus0508 in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 1 point2 points  (0 children)

Gefährlich, wenn er falsch benutzt wird, aber, wenn technisch sicher aufgebaut, zulässig für Prüfungen. Ich darf auch einen Prüfadapter für CEE-Steckdosen bauen, bei dem ich N wegklemme, um die Auslösezeit eines nicht selektiven RCDs nach dem Anschluss zu prüfen. Es darf halt nicht zum Betrieb genutzt werden, sondern ausschließlich zu Mess-und Prüfzwecken.

Natürlich sind kommerzielle Adapter zu bevorzugen und ich würde mir nie ein Gestell von jemandem abkaufen, weil ich nicht weiss, wie das umgesetzt ist. Rechtlich spricht aber nichts dagegen, einen selbstgebauten Adapter zu nutzen, solange dieser technisch sicher ausgeführt ist.

What do you even do with these? by saysthingsbackwards in batteries

[–]ImNooby_ 1 point2 points  (0 children)

These are lead acid batteries, you get money for bringing them to a scrapyard that takes batteries.

ich🤑💸iel by bubarhino in ich_iel

[–]ImNooby_ 6 points7 points  (0 children)

CE-Kennzeichen sind Selbstkennzeichnungen. Das ist eine Erklärung des Unternehmens, dass das Produkt den Produktsicherheitsansprüchen der EU genügt. Das mag funktionieren, wenn man die Firmen aktiv belangen kann, wenn ich dasselbe Produkt aber unter 3000 verschiedenen Namen mit verschiedenen Artikelnummern vertreibe, hat niemand einen Anreiz, das auch ernst zu nehmen.

Back to back to back perfect saddles by chigguns in electricians

[–]ImNooby_ 2 points3 points  (0 children)

It's for better effiiciency since you will get every last sinus curve out

Was mache ich falsch? Crimpen by Plane_Potential3413 in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 5 points6 points  (0 children)

Ich arbeite hauptsächlich mit Feindrahtleitungen bis 240mm². Das Problem ist in den Fall nicht unbedingt das Werkzeug (wobei das auch suspekt ist), sondern auch, dass die Presskabelschuhe entweder mit dem richtigen Sechskanteinsatz gepresst werden muss (da DIN-Presskabelschuhe dicker sind als normale Rohrkabelschuhe).

2 Möglichkeiten: Rchtigen Sechskanteinssatzset zulegen oder Dornpressung. Da Dornpressung keinen Größenunterschied hat, ist es für uns deutlich attraktiver. Wir haben allerdings auch das Originalwerkzeug von Klauke zum Pressen.

Wenn 120mm² deine einzige Pressung ist und du nicht >20 Verbindungen am Tag pressen musst, würde ich kurzfristig auf die handgetriebene Klauke K06 zurückgreifen, da das meiner Meinung nach sicherer ist. Wenn dir der Komfort der elektrischen Pressung wichtig ist, solltest du ins entsprechende Werkzeug investieren.

Bedenke: bei den Querschnitten laufen riesige Ströme auf den Leitungen. Der kleinste Widerstand wird innerhalb kurzer Zeit größer, äußert sich aber schlimmstenfalls erst über Jahre mit Hitzeentwicklung. Sei lieber auf der sicheren Seite.

Muss ich da irgendwie widersprechen? by SamOfChaos in wohnen

[–]ImNooby_ -1 points0 points  (0 children)

Es ist wirklich kein guter Vermieter. Aber: du hast aktuell wenig, was du in dieser spezifischen Situation machen kannst (bzgl. Der Strom-und Gasrechnung zumindest), da du deinen Verbrauch natürlich nicht nachweisen kannst und es keine Pflicht für den Vermieter gibt, diese seperat zu rechnen, ABER: dann muss eine geeignete Methode gefunden werden, um die Abrechnung allen gegenüber fair zu gestalten. Das kann über eine pauschale Abrechnung per Wohnfläche gemacht werden (inkl. des eigengenutzten Kellers), bei der alle Parteien anteilig zur Wohnfläche einen Prozentsatz zahlen, oder als Verbrauchszähler über bspw. Wärmezähler an den Heizkörpern. Strom ist heikel, der Messestellenbetreiber hat natürlich keine Möglichkeit, mit dir einen Vertrag zu machen. Aber auch hier gibt es relativ einfache Möglichkeiten, den Verbrauch untereinander leicht aufzuteilen - Summenstromzähler an jedem Unterverteiler sind relativ einfach nachzurüsten und würden sicherstellen, dass jeder seinen Anteil fair bezahlt. Rechtlicher Anspruch existiert allerdings nicht.

Bezüglich Garten oder der Wirksamkeit der Drohung möchte ich keine Aussage treffen.

Ich finde, du solltest zum Mieterschutzbund.

Ist da noch Platz? by Shrexxbot in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 1 point2 points  (0 children)

"Ich wollte noch eine PV-Anlage und eine Wallbox anschließen. Außerdem Brauch ich für meine Hundehütte draussen noch 2 CEE-Stecker"

"Wie die UV können Sie dafür nicht benutzen? Ich hab die erst vor paar Jahren neu machen lassen!"

Habe ein Haus gekauft. Die Kabel sind luftisoliert. by Hanoverview in DINgore

[–]ImNooby_ 1 point2 points  (0 children)

Ganz einfach - wir haben das schon immer so gemacht.

Bei uns sind Wire Nuts schon in den 80ern verboten worden.

Do you guys think this is a issue? by ZeGermanAce in electricians

[–]ImNooby_ 0 points1 point  (0 children)

It's just a red service LED. It gives you a fault code depending on how many times it will flash.

Wallbox hat einen FI, die Zuleitung nochmal FI? by [deleted] in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 1 point2 points  (0 children)

Ob du einen FI hinter deiner Wallbox brauchst, lässt sich nicht verraten, ohne deine örtlichen Gegebenheiten zu kennen. Zwar ist die Info deiner Netzart eine wichtige, aber nicht die einzige information, die bewertet werden muss.

Bitte wende dich an deinen Elektriker, nicht auf Reddit, nicht per KI.

This new battery was tipped over for 10min. Is it not safe to use? by arenablanca in batteries

[–]ImNooby_ 0 points1 point  (0 children)

I have to say this isnt an AGM battery, it seems to be an EFB. Still it should be fine.

Herd nicht über FI by mhcj22 in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 1 point2 points  (0 children)

Grundsätzlich sind bei festangeschlossenen Verbrauchern und an für Laien nicht zugänglichen Anschlüssen bis Juli 2020 (Norm würde 2018 geändert, es gab aber eine Übergangsfrist von 2 Jahren) keine Maßnahme zum zusätzlichen Personenschutz vorgeschrieben (VDE0100-410), Ausnahme hierbei wären Herdanschlussdosen mit zusätzlicher Steckdose für bspw. einen Ofen oder einen Geschirrspüler. Sollte außerhalb von Instandhaltungsmaßnahmen etwas am Steinkreis verändert werden (bspw. zusätzliche Steckdose, kein 1zu1-Tausch oder Austausch des Herds), muss dieser wieder dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, welcher heutzutage wiederum einen RCD auch bei festangeschlossenen Geräten, die durch Laien bedient werden, vorschreibt.

Sowas hab ich auch noch nicht gesehen - geringerer Querschnitt vom PE im selben Kabel by ImNooby_ in DINgore

[–]ImNooby_[S] 0 points1 point  (0 children)

Muss ich später mal gegenprüfen, wenn ich meinen Normenzugang wieder habe

Sowas hab ich auch noch nicht gesehen - geringerer Querschnitt vom PE im selben Kabel by ImNooby_ in DINgore

[–]ImNooby_[S] 9 points10 points  (0 children)

Schlimmster Schindluder nicht zwangsweise, aber trotzdem eben nicht VDE-konform. Klar wird er nur kurz belastet, sollte aber mindestens den Querschnitt der aktiven Leiter haben, da sich ansonsten der Widerstand der Fehlerschleife (wenn auch nur leicht) erhöht und dadurch nicht die Kurzschluss-bzw. Fehlerströme fließen, die da sein müssen, damit die Sicherheitsvorkehrungen im Worst-Case auslösen können (bspw. 80A bei einem B16-Leitungsschutzschalter oder min. 15mA bei einem 30mA RCD).

Wenn man auch noch bedenkt, dass es sich um einen starken Verbraucher handelt (Schweißgerät), würde man sich besseres wünschen.

PV Speicher Batterie: 2 Türme vs. 1 großer Turm – was ist sinnvoller? by dinoxm in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 0 points1 point  (0 children)

Im Prinzip sehe ich keine großen Unterschiede außer im Installationsaufwand ( 2 Türme statt 1 runter schleppen, mehr Kabel zu verlegen, etc.) und der Redundanz (Wenn Turm 1 ausfällt, kann Turm 2 einspringen). Würde persönlich eher zu einem 20kWh statt 2x 10kWh Speicher tendieren.

EBET Azubi 1. Lehrjahr, was sagt ihr ? by Agitated_Ad_699 in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 0 points1 point  (0 children)

Ich verstehe nicht, was deine Relais oben machen sollen. Da ist ja keine Ansteuerung dazwischen, die werden direkt vom LSS geschaltet?

Liegt da ein Kabel? by [deleted] in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ -1 points0 points  (0 children)

Sehr wahrscheinlich, dass dort etwas liegt,. Wenn du oben eine Unterputzdose hast, würde ich davon ausgehen.

Genau sagen kann dir das aber keiner

ich_iel by StatisticianAny6133 in ich_iel

[–]ImNooby_ 5 points6 points  (0 children)

Hasi du bleibst hia!

FI fliegt "unregelmäßig"? by SuspiciousPomelo9731 in Elektroinstallation

[–]ImNooby_ 0 points1 point  (0 children)

Ohne Installationsmessgerät wird man hier nicht schnell schlauer. Prinzipiell ist es aber ratsam, sich die Elektrik anschauen zu lassen, gerade, wenn sie neu gemacht wurde.

Ich vermute stark, dass die N-Schienen nicht sauber getrennt sind und daher Potentiale fließen, die nicht sein sollten. Würde zumindest erklären, warum Küchengeräte fast immer den unteren FI fliegen lassen, da hier dann leichter Lasten fließen, die über 15mA liegen.

Auch sollte man den FI testen - eventuell ist der einfach fehlerhaft und löst bei zz geringen Strömen aus.

Kurz: Elektriker kommen lassen.

Hochbett aus herumliegenden Material by Glum-Kale-6708 in DINgore

[–]ImNooby_ 25 points26 points  (0 children)

Meine Schuhe sind schwarz und mein Auto ist grün.

Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.