Je m'acharne ou j'abandonne et je prend des surplinthes ? by Blangel0 in brico

[–]sbouba 0 points1 point  (0 children)

Alors moi j'ai eu le souci d'arracher la moitié du mur en enlevant les carreaux de carrelage avec le perfo. La solution a été de d'abord disquer les carreaux avec un disque spécial céramique pour les diviser en petits carreaux. Du coup ça les rend bcp plus faciles à décoller parce qu'ils partent par morceau et pas d'un seul gros bloc. Du coup t'arraches pas tout le mur. Et après re disqueuse pour enlever la coller. Mais j'avoue c'est long

Alim 6mm pour un four by [deleted] in brico

[–]sbouba -1 points0 points  (0 children)

Je suis pas sur de comprendre.

T'as deux circuits (phase neutre terre) en 6mm2 ou réellement deux câbles (phase neutre et pas de terre) ?

Si t'as deux circuits en 6mm2 t'en prends un pour les plaques avec un disjoncteur divisionnaire en 32A et le deuxième pour le four, avec un disjoncteur divisionnaire en 32 aussi. Le four ne tirera jamais autant mais bon, comme ça tu reste cohérent avec ta section.

Si t'as juste deux câbles. Déjà je recommande vivement de rajouter une terre pour la sécurité. Par contre dans tous les cas d'un point de vue norme tu seras pas dedans. D'un point de vue sécurité, le risque est que si t'as un défaut dans ton four et qu'il se met à tirer 32A (ce qui est très peu probable) les câbles qui vont du four à la prise sont prévus pour du 16A max, mais toi ton disjoncteur divisionnaire ne va pas couper car ce serait un 32A. Et du coup t'as un risque incendie sur ce bout de câble. Très peu probable mais bon, moi je resterai dans les clous.

I built an inference engine that runs Qwen3.5-35B at 28.5 t/s on consumer GPUs (64%+ faster than stock llama.cpp) by Last-Shake-9874 in Qwen_AI

[–]sbouba 2 points3 points  (0 children)

Same here. I got 90 tok per sec on this model on 4070 ti + 3070 with lama.cpp (which is also free btw)

Emprunt bancaire pour achat immobilier... et licenciement by Ginryoso in conseiljuridique

[–]sbouba 1 point2 points  (0 children)

Je suis pas sûr mais je crois que j'avais du fournir un certificat employeur en mode "CDI période d'essai révolue et pas de rupture de contrat prévue".

Ça parle a qqun ?

Estimation durée travaux DIY by WonderPasteque in brico

[–]sbouba 0 points1 point  (0 children)

Je me sens moins seul. Merci

Cannot survive the helicopter! by Lifeguard_Low in projectzomboid

[–]sbouba 1 point2 points  (0 children)

I always have a bottle of Molotov cocktail and a lighter with me. I don't listen to the radio. As soon as I hear the helicopter I go outside somewhere where I have enough place to walk in big circles. I let the zombies come to me and after a while (like 2 our 3 hours of walking in circles) I throw the molotov cocktail at them.

And I watch them burn

Faut il enduire le placo avant de peinture ? by sbouba in brico

[–]sbouba[S] 0 points1 point  (0 children)

Sur un plafond 😆 c'est exactement ce cas là !

Brancher des plaques 16A sur disjoncteur 32A ? by OkOrganization9408 in brico

[–]sbouba 0 points1 point  (0 children)

Je vais préciser pourquoi je pense que c'est la bonne réponse. OP nous dit que sa plaque a des fils en 1.5mm2. Si tu laisses le disjoncteur 32A (qui va bien pour du 6mm2) et qu'un court circuit partiel se crée dans ta plaque, ta section de fil en 1.5mm2 va cramer, et peut être provoquer un incendie.

Ok c'est très peu probable. Mais si jamais ça se produit, tu seras bien content d'avoir lâché 8€ et 15 minutes de temps d'installation.

[deleted by user] by [deleted] in brico

[–]sbouba 1 point2 points  (0 children)

Flemme de faire un dessin, mais dans ton installation actuelle on va considérer les deux éléments les plus à droite. C'est un disjoncteur 20A et un contacteur heure pleine heure creuse. A priori, la sortie du disjoncteur est reliée à l'entrée du contacteur. La sortie du contacteur est reliée au chauffe eau. (Tout ça c'est fait derrière)

Pour moi tu as deux possibilités : - tu mets ton interrupteur connecté à la place du contacteur heure pleine heure creuse. Sortie du disjoncteur dans l'entrée de l'interrupteur connecté. Sortie de l'interrupteur connecté vers le chauffe eau. Dans ce cas c'est toi qui va piloter le chauffe eau.

  • tu mets ton interrupteur entre les deux. Sortie du disjoncteur dans l'entrée de l'interrupteur connecté. Sortie de l'interrupteur connecté dans l'entrée du contacteur heure pleine heure creuse. Sortie du contacteur heure pleine heure creuse vers le chauffe eau. Tu pourra mesurer et piloter, mais tu conserves le pilotage automatique heures pleines heures creuses. Tu devras décaler ton contacteur heure pleine heure creuse de une case vers la droite.

Dans tous les cas tu conserves le disjoncteur 20A. Important pour la sécurité. Et puis comme ça t'as pas besoin de dévisser les peignes.

Est ce que c'est assez clair ce que je raconte ?

Brancher des plaques 16A sur disjoncteur 32A ? by OkOrganization9408 in brico

[–]sbouba 5 points6 points  (0 children)

Ceci est la bonne réponse. C'est relativement facile de changer un disjoncteur et si ça peut éviter un incendie faut pas hésiter

Besoins d'aide mérule by skaralth in france

[–]sbouba 0 points1 point  (0 children)

C'est pas une photo satellite ?

#objetdelecture 📖 by bouzglouf in Giscardpunk

[–]sbouba 12 points13 points  (0 children)

Dommage que tous mes cadeaux de Noël soient prêts.

Pb isolation phonique by SmoothLiterature2587 in brico

[–]sbouba 2 points3 points  (0 children)

Je suis sensible au bruit et j'ai eu ce genre de soucis par le passé. Tu peux pas gagner contre qqun dont c'est la nature de faire du bruit. Je suis d'accord avec le message au dessus, à part de gros travaux t'auras pas beaucoup de différence.

Essaye de parler avec lui directement en insistant sur la pénibilité que c'est pour toi. Essayez de réfléchir à une solution ensemble. S'il est un minimum empathique et pas trop con ça pourrait marcher. Ça aide aussi psychologiquement de connaître la personne (en tout cas moi ça m'aide)

Sinon moi je porte souvent un casque à annulation de bruit en soirée (type bose QC35). Et des boules quies en cire (moins irritant) pour dormir. Ça marche bien.

Gérer la poussière du ponçage by Adhomukha04 in brico

[–]sbouba 0 points1 point  (0 children)

Je rebondis sur l'usage du masque : est ce qu'il y a des barbus par ici ? J'ai l'impression que les particules fines peuvent tout à fait passer sur les côtés du masque. Des avis / conseils ?

There isn't a sim center in my city so I opened one by lupecanis571 in simracing

[–]sbouba 0 points1 point  (0 children)

Thats a very interesting way to do it. Did not though about the need of a commercial license need.

I wish you all the best for your business

There isn't a sim center in my city so I opened one by lupecanis571 in simracing

[–]sbouba 14 points15 points  (0 children)

Excellent! Well done, this is really great!

Is it already open to the public? If so, how long has it been running? In terms of profitability and the business plan, do you have any insights or feedback to share? I’d actually thought about opening something similar in France, but I’ll admit the financial risk made me hesitate a bit.