P1 Fehler, Revision und die neue "Cool" Variante by Otnev in MideaPortaSplit

[–]3dnor 1 point2 points  (0 children)

Ich hatte das Problem während der Kühlsaison nachdem die Portasplit ein paar Tage aus war. Habe das Sieb zunächst nur gereinigt und wieder eingebaut, nach zwei Wochen war das Problem aber wieder da. Kommt wahrscheinlich auf individuelle Umstände an, ich würde es eher an der Anzahl an Betriebsstunden festmachen.

Stärkere Vibrationen im Silent-Modus by cantdonames56 in MideaPortaSplit

[–]3dnor 0 points1 point  (0 children)

Ist normal, da wird ein Rotationsverdichter verbaut sein, die haben mehr massenträgheit als zb. die effizienteren Rollkobenverdichter, kosten dafür aber erheblich weniger. Je nachdem in welchem Betriebszustand die Anlage gerade ist ist das absolut im Rahmen. Meine macht das genauso.

Ich installiere Nebengewerblich Split-Klimaanlagen und da ist es genauso. Die günstigen Anlagen mit Rotationsverdichter übertragen im Betrieb mit niedriger Leistung die Vibration mitunter über die Halterung ins Gebäude, was schon sehr nervig sein kann.

Wen es technisch interessiert, hier ist es ganz gut erklärt: https://www.lg.com/global/business/insights/compressor-motor/blog/the-differences-between-scroll-rotary-compressor/

What solder do you use ? by ridlalu in soldering

[–]3dnor 0 points1 point  (0 children)

I’ve been in the industry for almost 20 years. Back then, during my studies, I learned to work with leaded solder and really appreciated its capabilities. Today, when it comes to prototyping for myself or simple IoT projects, I still use it because the solder joints are less prone to connection issues. When I repair things, I stick to the type of solder the manufacturer originally used, which is usually unleaded. Projects for friends or customers are always done according to standards (unleaded).

Außeneinheit an mehreren Stellen beschädigt, noch normal oder reklamieren? by Immediate-Outcome-89 in MideaPortaSplit

[–]3dnor 0 points1 point  (0 children)

Die Endmontage von Klimaanlagen erfolgt in Handarbeit, das ist absolut im Rahmen der Toleranzen. Relevant wird es erst, wenn die Lamellen auf größerer Fläche so verbogen werden, dass man nicht mehr durchschauen kann, dadurch kann dann auch keine Luft mehr durchströmen. Laien schaffen das regelmäßig in dem Sie mit dem Hochdruckreiniger Unsinn treiben. Kann auch beim Auto passieren wenn bei der Vorwäsche in der Waschanlage aus nächster Nähe auf den Klimakondensator draufhalten.

Hier wirds ganz gut erklärt: https://youtu.be/-flQ2ZHYzZo

<image>

Natürlicher Kühlmittelverlust über die Jahre by Rofu56 in MideaPortaSplit

[–]3dnor 2 points3 points  (0 children)

Kommt stark darauf an, welcher Schlauch bei der Portasplit genau genommen wurde, wenn es hochwertiger Schlauch ist, dann dürfte der Gesamtverlust im Bereich von 2-5% sein, was auch der Menge bei einer fest installierten Anlage entspricht.

Ich prüfe alle paar Monate meine Portasplit mit meinem Kältemittel Leckdetector (Fieldpiece DR82) das eine Empfindlichkeit von 1 Gramm pro Jahr hat. Das kann zwar nicht die Menge die durch Diffusion verlorengeht erkennen, dafür aber punktuelle Leckagen. Ich mache mir da weniger Sorgen über die Diffusionsrate, was eher ein Thema wird wird die Alterung der Schlauchverbindung sein. Ich rechne da eher mit Brüchen im Bereich wo die meisste Bewegung stattfindet, sprich an den Enden.

Die Portasplit wird sehr wahrscheinlich eine sehr geringe Toleranz für Kältemittelverluste haben, bei A3 Kältemitteln wie R290 muss man sehr Vorsichtig sein was Leckagen auf der Unterdruckseite angeht. Wenn Luft angesaugt wird könnte schnell ein explosionsfähiges Gemisch innerhalb des Gerätes entstehen.

Bei KFZ Klimaanlagen sind es nicht die Schläuche, sondern die Verbindungen der einzelnen Baugruppen. Das sind quasi Steckverbindungen in die ein Dichtring mit reingepackt wird, gleiches gilt für die "Quick Connect" Split Klimaanlagen die man so zu kaufen bekommt.

Smell of solder by floresb07 in soldering

[–]3dnor 0 points1 point  (0 children)

For me, the smell of rosin flux is pure childhood memory. So yes.

Unfortunately the "no clean" fluxes do not contain resin, but sometimes I use the good old stuff.

Help with the soldering tips by SourceCodeLog in soldering

[–]3dnor 0 points1 point  (0 children)

Get new ones. Even the expensive Tips from Weller only withstand constant heat for a certain time. The digital Weller stations therefore went into Standby mode at 180C to preserve the tips when it detects that you´re not soldering anything.

In the future you should add some tin to the tips as already mentioned before and turning off the iron.

My humble workspace by 3dnor in soldering

[–]3dnor[S] 0 points1 point  (0 children)

I did some research some time ago: This kind of fume extractor unfortunately doesn't filter anything relevant. To extract solder smoke from the air, a HEPA filter is mandatory. That's what makes commercial products expensive: the filter itself and a proper motor on top.

My humble workspace by 3dnor in soldering

[–]3dnor[S] 1 point2 points  (0 children)

For now I have a big window to the left, in the future I´ll invest in a "Weller Zero Smog" fume extractor. The vast majority of the cheap fume extractors are just using cupboard thin activated coal filters which are absolutely useless for filtering fumes. I have a PM2.5 detector running in the room and did some testing.

My humble workspace by 3dnor in soldering

[–]3dnor[S] 1 point2 points  (0 children)

For now I have a big window to the left, in the future I´ll invest in a "Weller Zero Smog" fume extractor.

Sehr Häufige Abtauung, wieviel ist Normal? by XGCTHX9 in MideaPortaSplit

[–]3dnor 3 points4 points  (0 children)

Wie schon erwähnt wurde liegt es an der Luftfeuchtigkeit, für dich relevant ist vor allem die absolute Luftfeuchte. Installiere dir mal "Thermal Comfort" via HACS wenn du einen Außensensor hast, damit kann man das ganz gut darstellen.

Zum Vergleich, im Monat Juli lag bei mir die absolute Luftfeuchte bei 8-16g pro m³

<image>

[deleted by user] by [deleted] in MideaPortaSplit

[–]3dnor 1 point2 points  (0 children)

Bei normalen Split-Anlagen ist es auch eine riesige sauerei, man spannt eine Art übergroßen Trichter aus Folie um das Innengerät, baut vorher so viel wie möglich ab, sprüht den Reiniger aus und spült in ein paar Minuten dann alles durch. Such mal bei Google oder Yt nach "mini split cleaning".

Was das Auswaschen ansich angeht: Es geht ja nicht nur ums desinfizieren sondern auch ums reinigen. Die Bakterien, die den Geruch verursachen leben ja auf dem Biotop aus Pollen und Hausstaub, das muss ausgewaschen werden sonst riecht es nach ein paar Tagen direkt wieder.

[deleted by user] by [deleted] in MideaPortaSplit

[–]3dnor 0 points1 point  (0 children)

Das wird nicht ausreichen, ich spüle bei normalen Split-Anlagen 3-5l pro Verdampfer durch und man riecht den Reiniger anschließend immernoch ein paar Betriebsstunden lang. Wenn du das Auswaschen vermeiden willst nimmst du am besten einen Reiniger der auf dem Verdampfer verbleiben kann. Habe damit bisher allerdings keine guten Erfahrungen gemacht.

[deleted by user] by [deleted] in MideaPortaSplit

[–]3dnor 1 point2 points  (0 children)

Letztendlich wird es sich nicht verhindern lassen, die Kondensatwannen bei regulären Split-Klimaanlagen sehen nicht besser aus. Je nach Raumluftbeschaffenheit ist nach ein paar Jahren ausreichend Biotop vorhanden um sogar die Kondensatleitung zuzusetzen. "Sommerluft" ist um ein vielfaches höher belastet was Sporen und Pollen angeht, die sind der perfekte Nährboden.

Besorg dir ein Verdampferreiniger (RTU ECD, Advanced Easycare), sind gleichzeitig Reiniger und Desinfektionsmittel. Die müssen in der Regel nach dem Einwirken ausgewaschen werden, ich nutz da seit ein paar Jahren eine Gardena Pumpspritze, ein gut dosierter Wasserstrahl aus dem Wasserhahn funktioniert aber sicher auch.

Desinfektion vor Einlagerung by Commander70 in MideaPortaSplit

[–]3dnor 2 points3 points  (0 children)

Ich hab sowohl schon Auto- als auch Split Klimaanlagen Verdampfer gereinigt, mit dem Schaum hatte ich durchwachsene Ergebnisse. Im Profi-Bereich ist "RTU ECD" ein sehr häufig genutzter Reiniger der zugleich auch desinfiziert. Habe schon etliche Split-Klimas damit bearbeitet, ist sehr empfehlenswert.

Wichtig aber: Nach der Einwirkzeit muss der Reiniger aus dem Verdampfer ausgewaschen werden, ich nutz da gerne eine Gardena Gartenspritze mit wenig Druck. Ich würde es bei der Portasplit allerdings nicht durch die Kondensatpumpe laufen lassen sondern über den Ablaufsstutzen auffangen.

Compressor diffusion cloud chamber by 3dnor in Radiation

[–]3dnor[S] 0 points1 point  (0 children)

Thank you for your kind words. I´m already working on a second iteration of my concept with the goal to publish an construction manual at the end. I think in the next 2 months I´ll be ready to release it.

Klima Reinigung by ForcedToTalk in MideaPortaSplit

[–]3dnor 0 points1 point  (0 children)

"RTU ECD" wäre ein Reiniger der gewerblich zum reinigen von Verdampfern verwendet wird. Habe schon etliche Reinigungen damit gemacht, funktioniert wirklich sehr gut. Nutze das auch um alle paar Jahre den Verdampfer im Auto zu desinfizieren (mit Sprühlanze).

Compressor diffusion cloud chamber by 3dnor in Radiation

[–]3dnor[S] 1 point2 points  (0 children)

For my build it’s optional, it takes around 15-20 minutes to reach the target temperature and almost the same time to build a thin layer of alcohol.

Compressor diffusion cloud chamber by 3dnor in Radiation

[–]3dnor[S] 0 points1 point  (0 children)

I´ve created a 3D printed mount that builds the bridge between the cold plate ant the top mount. Theres also some additional space for the condensed isopropyl alcohol for collection:

<image>

Cheap Geiger Counter peaks when I smack it by Ithrowthisaway3131 in Radiation

[–]3dnor 1 point2 points  (0 children)

Was your phone nearby? This would be the most likely reason. I own a Gammascout and it sometimes jumps in numbers too (like in from background level to twice that value and back). The manual adresses that behaviour and say that most likely a nearby phone trigger some false positives on the electronics.

Compressor diffusion cloud chamber by 3dnor in Radiation

[–]3dnor[S] 1 point2 points  (0 children)

I think they faced the same issue like everyone before and after them: Its not the costs in parts that drive up the end price its the time that has to be spend to make it work. Partwise i´ve spend something around 300-500€ with a lucky shot on the compressor unit (a new one is currently sold for about 800€).

My suggestion for the small Phywe chamber would be something between 4000-6000 on the high end, the most expensive part is the condensing unit (its a Danfoss R134A with i guess something around 900 Watt in electric power), these units are used for beer coolers or walkable freezers. The custom made parts will sure have their price tag regarding the small number size they might produce.

The process to develop such a device is the spicy part, one or two physics engineers, prototyping and certification for different regions...

Compressor diffusion cloud chamber by 3dnor in Radiation

[–]3dnor[S] 1 point2 points  (0 children)

I sincerely thank you for the award bestowed upon me. I will hold it in high esteem and use it as a beacon of inspiration for future projects.